2021-06-30 [Q&A] KDS 41 17 00 기반암의 깊이가 20 m를 초과 전단파속도가 360 m/s 이상인 경우

작성자 : kim2kie

(2022-10-07)

조회수 : 5204

kds_41_17_422-423.pdf 내려받기

KDS 41 17 00 건축물 내진설계기준
4.2.2 단주기와 1초주기 설계스펙트럼가속도
(2) 기반암의 깊이가 20 m를 초과하고 지반의 평균 전단파속도가 360 m/s 이상인 경우, 표 4.2-2에 규정된 Fv의 80%를 적용한다.