2009-01-11 [CERIC] 지중 구조물 내진 설계시 하중조합

작성자 : 정진욱

(2022-09-29)

조회수 : 1504

2003년 콘.설.기의 경우
U=0.75(1.4D + 1.7L + 1.8E)
U=0.9D + 1.4E
였으나...

2007년 콘.설.기의 경우
U=1.2D + 1.4E + 1.0L + 0.2S
U=0.9D + 1.4E + 1.6(αh*Hv + Hh)
으로 변경되었습니다.

지중구조물의 내진설계를 응답 변위법으로 설계시 2003년 기준의 경우
횡토압을 고려하지 않고 동토압+주면 전단력+관성력을 작용시켜 단면력을 산정 하였는데요.
2007년의 기준에 의하면 동토압+주면 전단력+관성력 뿐만 아니라 횡토압을 함께 고려하여
[동토압+ 횡토압]을 적용시켜야 하는지 질의 드립니다.
만약 동토압과 횡토압을 합쳐서 작용한다면
동토압은 한쪽방향으로만 재하 하는데 반해 횡토압은 양쪽 방향으로 재하되어
실질적으로 한쪽 벽체의 경우 동토압이 줄어 들게 되는데 이렇게 재하하는것이 맞는지 질의 드립니다.
바쁘시겠지만 답변 부탁 드립니다.