2012-12-20 유체의 부가질량관련
작성자 : 박천세
(2022-09-25)
조회수 : 41446
안녕하세요 저는 수자원공사에 근무하는 박천세입니다.
이번에 저는 용수댐 취수탑에 대한 내진해석을 수행하고 있습니다. 물론 교수님의 저서 "구조동역학"를 열심히 공부하고 있습니다. 그중에서 예제 유체의 부가질량(p514)내용중에서 의문되는것이 있어 몇가지 의문사항이 있어 이렇게 글을 작성하였습니다.
Goyal & Chopra방법
1.물의 밀도(ρw)를 단위 0.001MN-s2/m3 을 적용하였는데 10kN/m3 아닌지?
2. 교각(예제) 및 중공단면 취수탑(비공병단,EM1110-2-2400)에서 Chopra방법으로 부가질량으로 모델링하여 내진해석을 수행하였는데, 이경우는 동수압이 작용하는 직각으로 단면에 작용하는데
제가 수행하는 취수탑에 대한 것은 원형중공단면인이 이것에 대한 보정계수가 없는것 같습니다.
직사각형이나 원형단면을 같은값으로 적용하는지 아니면 보정계수가 있는지?