2019-07-06 [Q&A] 태양광 구조물의 풍하중 산정 (건축구조기술사회, 2019-07-02)

작성자 : KSEA

(2022-10-07)

조회수 : 2613

안녕하십니까.
태양광 구조물의 풍하중 산정에 대한 질의 사항에 대한 답변을 듣고 추가 질의 드립니다.
태양광구조물에 풍하중 적용 시 구조기준에 의하여 독립편지붕으로 적용하고 있습니다.
여기서 풍하중 산정시 KBC2016 0305.14 간편법에 따른 풍하중을 적용 할 수 있는지 궁금합니다.
태양광 구조물은 지면에서 2M 높이에 설치되고 정형성을 가지고있으므로 간편법에 의한 풍하중을 산정해도 되는지 궁금합니다.
- qz값은 간편법에 따르며 Cf 값은 독립편지붕에서 적용하는 풍력계수를 적용함.

==================== 답 변 ====================
KBC-2016 0305.14 간편법에 따른 풍하중의 해설에 언급했듯이 이 기준은 주택, 점포, 창고, 공장 등 소규모 건물이어야 합니다. 또한 지붕의 경사각이 없어야 합니다.

태양광집열판처럼 경사가진 편지붕형 구조물은 규모가 작더라도 바람의 거동이 복잡하기 때문에 간편법을 적용할 수 없습니다.

따라서 문의하신 태양광구조물의 경우
골조는 0305.3.2 독립지붕
외장재는 0305.4.3 독립지붕으로 풍하중을 평가해야 합니다.